Sinumerik 802D系统软故障分析与处理? ?

Sinumerik 802D系统软故障分析与处理?

?


最佳答案 - 由提问者1年前选出

在国内进口数控系统中,Siemens系统仅次于Fanuc,约占25%,列第二位。Sinumerik 802系列是Siemens针对中国市场进行性价比优化的产品。系统具备中文界面的高质量显示面板,易于操作和编程;控制单元集成于一体,无电池、风扇,免维护等特点,适合于车间级加工应用。本文就西门子的Sinumerik 802D数控系统因人为误操作造成的软故障的现象,展开分析讨论并给出了相关的解决方案。


虽然Sinumerik 802D系统的开发者宣称:“曾经使用过其他控制系统的操作人员可以快速轻松地适应操作”,但是熟悉Fanuc系统类型的加工人员如果不辨明两者的差别,操作中常常造成“假死”之类的软故障。



一、误操控故障



1. 主轴无法启动



现象:手动方式或自动方式下主轴不转。



分析与处理:检查主轴修调有效,S转速数值可以改变,但按正、反转启动键无效。重开总使能,再按下“主轴使能开”键钮,主轴开始转动。



由于Sinumerik 802D上电进入系统后需要先开启总使能,再按“主轴使能开”才能启动主轴,而系统的 “主轴使能开”和“主轴使能关”两键没有标示,造成以上现象。有时按复位键解除某些故障或报警后,也会影响总使能和主轴使能,需要重新打开一次。自动加工方式,对于主轴带变频调速的机床,M03后必须指定转速S值,主轴才开动,这点应引起编程者注意。



2. 工作状态



现象:开机进入系统并解除报警,按下“总使能”键后,在“手动REF”(回零)方式按+Z、+X、+Y键均不能启动回零动作(有“复位”二字);手动方式按 “主轴使能开”后,开主轴不转;手动X、Y、Z向移动工作台和主轴均不动作,屏幕出现“等待:缺少轴使能”字样。



分析:复位系统,重启“总使能”;开电器柜检查各轴驱动保险,KA继电器等硬件均正常。后来才发现,系统竟然被人误设置成“程序测试”状态!屏幕信息如图1所示。

 