为什么漏电开关经常跳闸
请问高手,我们公司有一条生产线,功率大概10KW,配线4平方,开关63A 当负载都用时,会跳闸,分开3KW左右,基本不跳.负载经用万用表测量没有接地短路现象.开关线路我都换了新的,不知怎么回事,请教高人指点,不胜感激.
1 楼
时间:2008-5-30
不要用他,换一个断路器。看看你的额定不动作电流值是多大?多支路用电需要100MA以上,不然会经常跳
2 楼
时间:2008-5-30
更换断路器是有危险的(不要随意更换),换完后用测试仪测试总线路的漏电电流是否出 超出了漏电开关的额定值(参考2楼),另外还要 查看总功率的电流,是否大于63A;是否假货。
3 楼
时间:2008-4-25
也可能有插座有短路的?检查一下!爱雨蒙蒙回答
4 楼
时间:2008-4-17
漏电开关在偏相时,同样会跳闸.也可能是开关的质量不好,换个好的试试
5 楼
时间:2008-3-2
你们的生产线是三相的还是单相的?三相的是2.632A/kw,单相的4.5/kw,还有功率因数是多少?如果看铭牌应当不会跳,但现市场上的假开关太多,实际铭牌功率要小很多!换一个正规厂家生产的开关试一下也是可行的!
6 楼
时间:2008-6-6
问题很有可能就出现在分开的那个3KW上存在漏电流!!!!要不试试看分开其他的一组???
7 楼
时间:2008-6-15
也许是用电过流换个大点的接触器试一下
8 楼
时间:2008-6-17
10KW用60A的开关绰绰有余,可能开关是水货,要不有接地现象,万用表是不能测量接地电阻的。要用兆欧表,且阻值要5兆欧以上。
9 楼
时间:2008-6-30
有的漏电保护器用一段时间性能会变坏的,换一只就好了。我们这经常出现这种情况。