互感器线性不好是什么原因造成的 我用的是40A:45mA的电流互感器,在0.5和0.2两个点线性不好
互感器线性不好是什么原因造成的 我用的是40A:45mA的电流互感器,在0.5和0.2两个点线性不好
互感器线性不好是什么原因造成的
我用的是40A:45mA的电流互感器,在0.5和0.2两个点线性不好
最佳答案 - 由提问者1个月前选出
你好:
这是由于磁滞造成的,是电感器件的共性,尤其是在一次电流突变的情况下尤为明显,电流互感器在实际应用中,如果用在计量等方面可忽略由于线性造成的误差,但要用在控制尤其是自动化连锁化或灵敏度要求较高的场合,就要慎重从事了.
不知道我回答的是否满意?
提问时间:2008-2-15 12:07:02
| 1楼 | 时间:2008-2-15 12:07:02 |
互感器线性不好是什么原因造成的我用的是40A:45mA的电流互感器,在0.5和0.2两个点线性不好 最佳答案 - 由提问者1个月前选出你好: |
|
我也来回答: